seoulsportal.or.kr [모든분야] 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 속성 變化 analysis > seoulsportal8 | seoulsportal.or.kr report

[모든분야] 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 속성 變化 analysis > seoulsportal8

본문 바로가기

seoulsportal8


[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. ]


[모든분야] 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 속성 變化 analysis

페이지 정보

작성일 23-01-28 06:12

본문




Download : 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분.hwp




본 논문에서는 배전변전소에 발생하는 고장전류 문제를 해결하는 방안으로 3차 권선을 이용하여 초전도 전류제한기를 설치할 때 이에 따른 영향을 분석하였다. 이론과 실험을 바탕으로 3차 권선을 이용하여 초전도 사고전류제한기의 사고전류제한 특성을 분석해 보았다. 세 번째 3층 권선을 감극으로 연결하였을 때에 가극보다 더 크고, 제한전류의 순서는 감극, 가극, 세 번째 3차 권선이 없을 때 순으로 나타났다. 그리고 사고 후 정상전류 값으로 회복되는 시간은 세 번째 권선을 가극으로 연결 시 감극으로 연결 때보다 더 빠르다는 것을 확인하였다.



대용량 변압기의 교체 시 발생하는 고장전류 증가 문제를 해결하기 위한 방안 중 하나로 차단기를 교체하는 방안이 있지만 많은 비용이 필요하고, 보다 저렴한 방안으로 직렬리액터를 도입하는 방안이 있다아 이 방안은 고장전류를 제한하고, 이로 인해 기종 차단기를 사용할 수 있지만 평상시에 전력손실이 발생하고 경우에 따라 과부하상태를 유발하는 단점이 있다아 이러한 단점을 보완하고자 초전도 전류제한기 (SFCL :Superconducting Fault Current Limiter)를 설치하는 방안이 강구되고 있다아 본 논문에서는 배전변전소에 발생하는 고장전류 문제를 해결하는 방안으로 3차 권선을 이용하여 초전도 전류제한기를 설치할 때 이에 따른 影響을 analysis하였다.

이므로,



2.2 등가회로 分析
대용량 변압기의 교체 시 발생하는 고장전류 증가 문제를 해결하기 위한 방안 중 하나로 차단기를 교체하는 방안이 있지만 많은 비용이 필요하고, 보다 저렴한 방안으로 직렬리액터를 도입하는 방안이 있다.




사고전류제한의

1.1 설계 배경 1

理論과 실험을 바탕으로 3차 권선을 이용하여 초전도 사고전류제한기의 사고전류제한 속성 을 analysis해 보았다. 이러한 단점을 보완하고자 초전도 전류제한기 (SFCL :Superconducting Fault Current Limiter)를 설치하는 방안이 강구되고 있다. 그리고 사고 후 정상전류 값으로 회복되는 시간은 세 번째 권선을 가극으로 연결 시 감극으로 연결 때보다 더 빠르다는 것을 확인하였다. 따라서 각 코일의 전압은 유기되지 않게 되고 단락회로로 동작하게 된다. 이 방안은 고장전류를 제한하고, 이로 인해 기종 차단기를 사용할 수 있지만 평상시에 전력손실이 발생하고 경우에 따라 과부하상태를 유발하는 단점이 있다.

제 3 장 實驗결과 分析 14
초전도 전류제한기,전류제한 특성변화,구조 및 동작원리,사고전류제한기,초전도 소자,3차권선 ,자기결합형

2.3.2 實驗 방법 12
2.3 實驗장치 구성 및 방법 11


순서
國文抄錄 ⅱ

參考文獻 19






Download : 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분.hwp( 50 )


레포트 > 공학,기술계열


4.1 결론 18
2.2.1 分析 조건



설명
제 2 장 본 론 2


2.1 구조 및 동작원리
[그림 1-1] 3차 권선을 이용한 전류제한기의 實驗 회로도

[모든분야] 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 속성 變化 analysis

2.2 등가회로 分析 3



제 1 장 서 론 1

다.


제 4 장 결 론 18

2.4 分析 사항 13

3.1 결과分析 14
2.3.1 實驗장치 구성 11

2.1 구조 및 동작원리 2
평상시에는 초전도 소자는 초전도 상태로 영저항을 유지하게 되며 이로 인해, 두 코일에서 발생되는 자속은 서로 상쇄된다.
3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분-6283_01.gif 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분-6283_02_.gif 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분-6283_03_.gif 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분-6283_04_.gif 3차권선 존재유무에 따른 자기결합형 초전도 전류제한기의 전류제한 특성변화 분-6283_05_.gif

세 코일의 자기결합을 이용한 초전도 사고전류제한기는 철심을 매개로 직렬 또는 병렬로 연결되는 세 개의 코일과 고온초전도 소자로 구성된다. 반변에 단락사고가 발생되어 두 코일에 흐르는 전류가 증가될 경우 초전도 소자에 흐르는 전류도 증가하게 되며, 이때 초전도소자의 펜치로 저항이 발생하게 되면 두 코일에서 발생되는 자속은 더 이상 상쇄되지 않게 되고 두 코일에 전압이 유기됨으로써 사고 전류가 제한되게 한다. 세 번째 3층 권선을 감극으로 연결하였을 때에 가극보다 더 크고, 제한전류의 순서는 감극, 가극, 세 번째 3차 권선이 없을 때 순으로 나타났다. 사고전류제한의
3차권선을 이용함으로서 사고제한기 동작전류를 조절할 수 있으며, 초전도 소자가 가지고 있는 임계전류가 보다 큰 전류값에서 사고전류 제한 동작이 가능하게 된다.
Total 36,684건 1219 페이지
seoulsportal8 목록
번호 제목
18414
18413
18412
18411
18410
18409
18408
18407
18406
18405
열람중
18403
18402
18401
18400

검색

REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

www.seoulsportal.or.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © www.seoulsportal.or.kr All rights reserved.